酷凌时代:关于冷水机流量报警的常见分析及处理

[复制链接]
酷凌时代 发表于 2022-4-27 11:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 

马上注册,享用更多功能!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
作为激光器的配套设备激光冷水机,随着激光技术的盛行,激光冷水机市场需求也越来越大,涉及冷水机的功能参数很多,流量就是其中的一个,今天我们就简单聊聊关于流量的相关问题。
酷凌时代冷水机使用过程中,当系统处于故障或报警状态时,显示屏上会出现故障报警标识,显示屏上流量显示区域会显示故障代码,蜂鸣器也会鸣笛报警,下面酷凌小编就跟大家简单分析下关于常见的流量报警,也就是我们的E4报警。
出现流量报警E4的原因分析及常见对应处理如下:
1)  水泵损坏  ——更换水泵;
2)  水箱水位过低——加水到最低液位线以上;
3)  水循环管路断开、堵塞或折弯变形——检查水循环管路
4)  F3设置值过大——调小F3
在使用中,大部分的流量报警基本就是如上分析的几种因素,大家可以对照着分析及排除一下,具体解决及时沟通联系厂家哦。
酷凌时代,专注微环境制冷,国内专业的冷水机厂家,产品突出优势体积小重量轻 能耗低,涉及产品紫外激光冷水机、超快激光冷水机、高精度激光冷水机、微型激光冷水机、3D打印激光冷水机等。有兴趣欢迎联系,我们将竭诚为您服务。