随着激光技术的不断突破,整个激光行业都已经进入了快速发展阶段。在我们关注激光行业的同时,激光的配套使用设备之一——激光冷水机,业内人也称激光器水箱,也随之被提上热门。无论何种激光器,都需要及时匹配相关的激光冷水机进行配套使用,所以激光冷水机的使用也尤为重要。
当你为你的激光器选择好合适的激光冷水机之后,冷水机的合理操作使用也是至关重要的。今天酷凌时代小编就coolingstyle品牌冷水机某客户咨询出现E6报警如何处理做具体案例说明。
冷水机所处现象:当前水温一直低于设定温度 - F2 阈值(观察 2 分钟),且温度较为平稳。
示例温度曲线如下图  
E6报警温度设置图.png
如若出现此状态,判断是否可以现场解决:
加热无功率、打开上盖、拆出加热棒的两根线,使用万用表的电阻档测量,若 测得阻值为无限大(OL),则加热丝烧断,直接更换加热棒。若阻值为正常的 160Ω左右,联系厂商。
So,当你为你的激光器匹配好合适的激光冷水机后,简单的设备维护及问题排查一定要了解一点哦,这样设备在实际作业过程中,因某些元素或操作不当等出现异常也能及时判断并给与处理,提高整体工作效率,同时也能提高整个机器的使用寿命。
在冷水机的操作上,购买酷凌时代冷水机有独特的优势,公司有自行独立自主开发的控制器,清晰的显示屏,分为显示区和操作区,让客户在实际使用过程中更加易操作,易调试。
自主开发控制器图.png
再此,特别给大家推荐酷凌时代(品牌:coolingstyle)高精度紫外激光冷水机4U及5U系列,微型激光冷水机Q420系列,因其明显优势,精度高,体积小,重量轻,不断获得广大客户认可,面对国内外日益增长的市场需求,酷凌时代将不断推进微环境温控技术向前发展,因其性能可靠、运行稳定的产品在国内外逐渐攻占新市场,期待更大的突破。