1、蒸发器小温差用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);

2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)

3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)

4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)

酷凌时代激光冷水机

酷凌时代激光冷水机
5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
过冷度=冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)

6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)

7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。
千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);
COP= 机组制冷量/输入功率;
机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516

8、制冷量和冷凝量的计算方式::
制冷量= 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
冷凝量= 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)