激光技术网
标题: 激光冷水机高温报警的常见原因及解决方法 [打印本页]
作者: 酷凌时代 时间: 2021-7-28 11:44
标题: 激光冷水机高温报警的常见原因及解决方法
很多激光设备在实际运用应用过程中,需要同时配备合适的激光器冷水机为其精准控温降温,然而激光冷水机在使用过程中,机器在长时间,超负荷的工作运行后,难免都会遇到激光冷水机出现水温超高报警的故障,尤其处在如此高温的夏日,这些故障更容易出现。那么除了外在高温的因素,其实还有很多内部因素也会导致出现高温报警。在此,我们酷凌时代小编针对本公司热销款高精度紫外激光冷水机CS-RMC-4U01AC02来跟大家简单说说出现此类故障如何排查及解决呢?
当酷凌时代该款4U系列紫外激光冷水机的温控器界面出现报警代码 E5,则表示水温超高。这时,就会出现水温超高报警。
出现水温超高报警的常见原因:
1、室内温度超过 40℃。
2、防尘网积尘堵塞,或机器摆放位置不通风。
3、激光冷水机内冷凝器铝翅片积尘严重。
4、激光冷水机对外热负载超标。
5、激光冷水机工作电压偏低。
解决方法:
1、把激光冷水机转移到阴凉的地方。
2、定期拆下防尘网清洗,加强通风通气。
3、拆开激光冷水机机箱外壳,找到冷凝器,用空气枪清洁冷凝器。
4、可更换更大制冷量的适合的激光冷水机。
5、使用稳压器。
终上所述,如上介绍基本就是我们激光冷水机出现水温超高报警的常见原因及相应的解决方法。但是由于激光冷水机出现水温超高报警的原因有很多,所以在实际运用过程中,具体问题还是应该具体分析具体对待!
欢迎光临 激光技术网 (https://jiguangwang.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |