激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力变化的规律,从而逐一进行排除。
冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因):
1. 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体;
2. 冷凝器表面过小;
3. 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收);
4. 冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
5. 冷凝器表面有污垢。