激光技术网

标题: 冷水机组关键运行参数计算方法汇总 [打印本页]

作者: 酷凌时代    时间: 2023-10-26 17:57
标题: 冷水机组关键运行参数计算方法汇总
1、蒸发器小温差用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);

2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)

3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)

4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
(, 下载次数: 2)