激光技术网
标题:
激光冷水机开机就跳闸的原因分析
[打印本页]
作者:
酷凌时代
时间:
2023-8-8 17:28
标题:
激光冷水机开机就跳闸的原因分析
激光冷水机是一种重要的制冷设备,被广泛应用于
工业制造
、激光打标、切割、焊接、医疗等
领域,冷水机一开机就跳闸,这个问题看似简单,但实际上却可能导致很多问题,比如设备损坏、能耗增加等等。那么,问题出在哪里呢?下面,我将为您分析一下。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
首先,我们要先检查一下电路是否短路和电源是否正常。如果电路出现短路问题,那么冷水机就会因为电流的过大或过小而跳闸。所以,我们首先要检查电线的连接是否正确,有没有短路问题。如果电源正常,但是冷水机还是跳闸,那么问题可能出在冷水机的控制系统上,这时,我们需要联系专业的维修人员来进行检查和维修。
其次,检查水泵。如果一开激光冷水机水泵就跳,那可能是水泵烧了,这种情况就需要换水泵了。
最后,检查压缩机。如果检查了激光冷水机的水泵没烧,开了压缩机才跳闸,那说明是压缩机故障,可能是压缩机电机故障或压缩机排气温度过高等。这时需要对压缩机进行检查和维修,看是更换配件还是直接更换压缩机。
总之,激光冷水机开机就跳闸是一个非常常见的问题,原因有很多,我们需要根据不同的原因进行不同的处理,及时发现问题,并采取相应的措施解决,激光冷水机就会恢复正常工作。如果您还有其他问题或者需要帮助,欢迎随时联系我们,酷凌时代,专注微环境制冷,研发生产产品有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机等,还能提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。